大家是如何实现饮料热灌装,uht与灌装机之间的联动的?
热灌装,
高温瞬时灭菌机与
灌装机联动,一旦灌装机停了,设计自动回流,一会罐装温度就大于100,远高于设定的88
8人参与回答
-
我们拥有热罐装技术
-
上面几个人分析都不错,应该是回流部分的冷却能力不够
-
加个缓冲罐
-
正常设计,在杀菌机会六段会有一个冷却段的,冷却介质是塔水
-
这个问题原因是如果不灌装,糖浆应该不进灌装机回流冷却,你这个是冷却的不够,正常冷却到30℃以下
-
HUT回流设计有缺陷
-
UHT的问题冷却段的面积少了加管子
-
自动回流时灌装温度上升主要原因可能是:①、回流料液没有冷却段,长时间回流使进料温度上升,而杀菌可能上升继而导致杀菌后的冷却段冷却效果差,可能导致灌装温度上升;改善措施:1、回流料液增加冷却段,稳定回流料液的温度与进料温度相平衡;2、增加冷却段的冷却效果,如增加冷水机等,供参考