工厂最近花了几百万做了消防改造,然后那个消防水管破墙 ...

RT,就不吐槽我们一个做水果罐头的生产车间居然也要求安装了全套的消防设施,更不吐嘈我们洗手区入口处相隔不到3,就是进口的大门两侧,居然装了两个消防箱了;话说被当地的消防部门强制要求,公司花几百万做了消防改造,然后现在车间到处是那个消防水管穿墙而过的显眼的缝隙,因为生产车间要讲究个密封性,所以这个缝隙必须要填补的。求问下,有没有什么用来填充修补那个缝隙的?或者你们一般是怎么处理这种缝隙的?以前老厂时候用过那种黄色的发泡剂,补的难看的要死,非常不齐整,很影响外观。求问还有没有什么比较好的处理措施?
4人参与回答
,食品操作工 2019-05-03回答
洞内发泡材料,洞口用密封胶抹平。安全生产在我国还真是任重而道远。
,食品检测员 2019-05-03回答
发泡材料使用后,还需要做防护,因为容易脱落。
,食品工程师 2019-05-03回答
墙内发泡,表面用同材质铁皮做一个圆圈,外径大过孔洞,内径和管道相同,剪开一端套进去,用胶粘好。
,食品生产厂长 2019-05-03回答
缝隙内部还是要用发泡剂或者防鼠泥填充,看的到的地方可以用剪好形状的PVC板、铝片之类的卡住或粘住。
 