哪位大侠有车间照明标准,
5人参与回答
,食品检测主管 2019-04-04回答
按照GB 50034-2004 的规定.[ ]
,食品化验员 2019-04-04回答
不同车间要求不一样。直接生产车间一般最低100/LX。单位容量:6-8W/平方米
,食品检验员 2019-04-04回答
生产车间或工作场所应有充足的自然采光和人工照明,照度一般不低于300lx,对照度另有要求的生产部位应增加照明。车间应安装应急照明设备。自然采光:窗与地面比例要求在1:5适宜,还要考虑影响采光的各种因素。人工照明要求:除仓库的光线可适当暗些外,其他车间均应在300lx,操作台、检验台不低于540lx。照明灯不得闪烁,还应加防护罩。照明灯分布要均匀,避免死角,减少物体投影,同时注意灯的高度。
,食品检测专员 2019-04-04回答
十分感谢楼上的帮助,谢谢…………
,采购经理 2019-04-04回答
那些车间呢?
 