在GB14881(食品企业通用卫生规范)中规定:车间或工作地应有充足的自然采光或人工照明。车间采光系数不应低于标准Ⅳ级;检验场所工作面混合照度不应低于540lx;加工场所工作面不应低于220lx;其他场所一般不应低于110lx。在第三方审核时,要求我们对照度是否达到要求,进行验证,我们没有做,也不知道如何做,请问广大的筒子有没有知道如何去做验证的,本人年在这跪求了,写先谢谢了
4人参与回答
,研发工程师 2019-04-12回答
这个不难,你们工厂的工程管理人员不会吗?去买个照度表,就象我照相用的测光表一样价格在150-3000元之间,我用过的是进口FLUKE的测的时候,灯口位置与表之间距离约1米二左右
,食品研发工程师 2019-04-12回答
买个照度计测一下就行了,我们就是买了一台台湾生产的
,食品营销总监 2019-04-12回答
540Lux光线是不是太强了一点,到了这个照度眼睛受不了
,销售主管 2019-04-12回答
买个仪器就行了,可以测量的!
 