首页 回答 问题
提问 通知 消息

ICP抽风大家有没有比较好的设计?

这要看你现在用的是什么管了,如果是软管的话,让它转个弯就可以了。如果是硬质塑料管,就在接口端加个三通。我们用的是不锈钢的。我们也是不锈钢抽风罩,没有考虑过该问题,但是也一直没有发现酸液回滴啊
2人参与回答
,食品质检主管 2019-09-11回答
上次仪器维修,工程师无意中提到过某某实验室的抽风口设计的不错,在里面还有一个溢流槽,就是风机停了以后,如果有酸液或者水可以从溢流槽导出不会直接流到仪器面板上,这样大大减少了对仪器的腐蚀,这种设计的确不错,可惜我们没有想到这个,要是修改不知道是否可行?工程量大不大?
,健康食品业务代表 2019-09-11回答
因抽的是酸性气体,建议还是不要用金属材质的管道。
 