CID点火后不制冷了!!!

如题CID在点火后发现温度没降下来!!是不是坏了?不会是要买个更换吧?!
5人参与回答
,食品开发员 2019-09-23回答
昨天关机后是否气也直接关了?
,肉制品添加剂研发应用工程师 2019-09-23回答
是的CID电源或电源没上电
,食品实验室经理 2019-09-23回答
你是否未点火就不开冷冻水,这是一个很大的错误,制冷必须要传热,多于的热量要靠水带走
,食品检测销售经理 2019-09-23回答
应该是先打开气体,再开机吧!你是这样操作吗?
,食品开发员 2019-09-23回答
刚才又想到一点,出现这个问题前我点火N次都没点着,后换了瓶气后好了,气的纯度是不是对这个影响了?
 