食品厂安装风幕机的风速要求有没有明确的依据和标准。

各位尊敬的前辈们,请问食品厂安装风幕机的风速要求有没有明确的依据和标准,如果没有请您发帖讨论。
1人参与回答
,食品香精销售专员 2020-02-25回答
T/CPCACN 0005—2019 食品生产加工企业有害生物防制服务指南附 录 H (规范性附录) 现场服务检查要点H.6 与外界相连的门需安装防鼠、防蝇、防虫和防鸟设施,可安装风幕机、金属纱门和门帘胶条;风 幕机和门帘胶条须安装在门外侧,应完整覆盖出入通道口并适时开启;门帘胶条之间须重叠宽度 20 mm, 门帘胶条离地高度小于 20 mm。风幕机风向应向外倾斜 30 度,风幕机风速不低于 7.62 m/s,使用纱门 和门帘胶条应完好无破损
 