一次消谐器检验方法

在6~35kV发、变电站所在电网中性点不接地情况下,母线上的PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的金属通道,电网相对地电容的充、放电,必然通过PT一次绕组,使其铁芯深度饱和。因此在电网接地消失时,会在PT一次绕组中出现数安培的涌流,将PT的value=".5" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">0.5A熔丝熔断,一次消谐器能有效限制PT一次绕组的涌流。 在母线空载或出线较少时,可能产生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳,出现接地指示误动作、PT高压保险丝熔断等现象。选用LXQⅡ系列一次消谐器,将会大大降低这种情况的发生。 用交流参数表征一次消谐器的电气参数。工频0.3mA(峰值)下的参数反映电网正常运行情况下一次消谐器上的电压;工频3mA(峰值)下的参数反映电网单相接地情况下消谐器上的电压。交流电流容易获得,方便用户进行复测。

LXQ-10一次消谐器型采用了分段变参数措施,提供了一个电压控制单元(放电管),使一次消谐器在正常工作电流段,仍保持原有的伏安特性,从而有效限制消谐器两端电压,将电压限制在弱绝缘PT的绝缘耐受等级以下,从而有效保护中性点绝缘。

检验方法

伏安特性试验 用峰值毫安表(或峰值电压表)测量一次消谐器的伏安特性。

通流试验 用上述方法将电流升到250 mA~300 mA,通流10分钟后使一次消谐器发热到value="100" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">100℃value="300" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">300℃,再用冷水喷淋,应无任何损坏。 注意:此项试验在4~5分钟时会因温度升高而产生烟雾,这是正常的,不会损坏一次消谐器。

 