一个老问题:风淋室、
首页 > 问题列表 > 详情

一个老问题:风淋室、过脚池和洗手池的顺序问题

我的提议是:风淋室——过脚池——洗手池依次排序。理由如下:1、我们先看看风淋室的工作原理:当人员进入风淋室后,20-22m/s的高速洁净气流经高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴喷出,吹落衣物所粘附的尘埃粒子或毛发。清除后气流的再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。即使不考虑风循环,风的走向也是上进下出,衣物所粘附的尘埃粒子或毛发留着过滤网上。此时,我们希望被吹的对象(包括鞋子)粘附能力弱或者希望是干燥的。也就是说,如果先通过过脚池,再进风淋室,此时鞋子是潮湿的,衣物上吹落的异物可能粘附在鞋子上带入车间。2、过脚池排第二位,主要是考虑员工在通过过脚池时,可能会手扶墙(交叉污染点)。 展开全部∨ 2 回答 ·  2 关注
共2个回答
我觉得分析的没错
  6 0
我们一般是先过脚池,洗手消毒同时有吸水毯吸附鞋子的水分,最后过风淋进入车间。这样的顺序应该可以满足康老师的要求吧?
  5 0