巴杀机怎么验证温度
首页 > 问题列表 > 详情

巴杀机怎么验证温度

现在检验产品有黄色菌落,怀疑是巴杀机温度显示温度跟实际温度不符,请问怎么能检测其实际温度呢 6 回答 ·  1 关注
共6个回答
探头最好,最好校正过的,或与校正的温度计比对过。测产品中心温度的话,出口处温度感觉参考价值不大。
  10 0
比较麻烦的是有渗漏的情况,如果是板式的得一片一片检查
  1 0
另外考虑一下你的蒸汽压力是否稳定。
  9 0
拿验证过的温度计测实际温度和产品的中心温度。看有没有达到规定的温度。
  3 0
有仪器可以检测管道温度的,热电偶温度探头,不贵
  10 0
巴杀机一般设计都没什么问题,怀疑温度可以使用校准的探头测量,保持段时间及出口温度之类的。还有一个就是回流阀是不是有问题,有三通、四通阀,坏了的话很容易污染
  1 0