关于次氯酸钠问题
首页 > 问题列表 > 详情

关于次氯酸钠问题

工厂以前用的是二氧化氯,但用一般试纸不能测定,除了进口专用试纸,3块钱一次太贵了,而且要活化不方便,所以想更换次氯酸钠。但大概了解一下,次氯酸钠有效氯衰退比二氧化氯快,问问大家,有没有做实验,比如100PPM手消毒的次氯酸钠,放2个小时大概衰退多少,放4个小时又是多少。 展开全部∨ 7 回答 ·  4 关注
共7个回答
个人感觉,还是弄一个更换频率,当然要进行验证一下,每次进行浓度检测也很烦的,每天有个频率的浓度测试行了。
  2 0
消毒液的更换频率应该没有一个定式,这是需要依据每个企业的每个工作场所不同的使用频率来定的,大家知道,不同的场所,不同的产品品种可能对消毒液的使用频率有所不同,如果按照统一的时间,是不行的。
  10 0
用次氯酸盐消毒关注卤化物副产物,衰减程度与使用过程有关,需做个跟踪试验,一般是每2小时补加5%的初始用量。
  3 0
实践检验就好 了,你下班时候再测一遍,如果浓度足够8H时也可以呀!
  4 0
主要是看有效氯的含量以及消毒液的浓度,注意均匀程度等
  8 0
我们目前使用的是次氯酸钠,每2小时更换一次.采用这种消毒剂一直沿用到现在有5年了.至于衰退多少还没有做过具体的实验.不过对于消毒效果进行过验证,还是可以满足要求.
  5 0
可以使用一元二氧化氯啊 现在也有国产试纸的
  2 0