前辈们好!求助一个冷
问答首页
话题分类
我的首页
消息提醒
食品商务网
首页
>
问题列表
>
详情
其他食品
前辈们好!求助一个冷却车间换空气问题!
我们现在的冷却车间是安装了空调加臭氧!空气难换新的。所以,食品级无菌空气过滤器,我觉得很有必要安装!求推荐和方案。谢谢!!!
3 回答 · 4 关注
共3个回答
天黑路滑人心杂。,保健食品厂长
2019-05-20回答
不知道您是生产什么产品的?是为航空供餐的吗?一般的中央空调就有空气置换功能。
4
0
笨小孩,食品卫生经理
2019-05-20回答
没有“食品级”“无菌”空气过滤器的说法。食品厂的最终食品接触空气的话,空气过滤器分为初、中、(亚高)高效三级,一般是从EU2(G2)级开始,然后EU5/6(F5/6)级,最终EU13级,如取风有异味,还需增加活性炭过滤器。但想要达到洁净区标准,空气洁净等级只是其中一环,人机料法环管都要到位,至少还有换气次数的说法。
2
0
千年老妖i,高级销售工程师
2019-05-20回答
可以采用正压排气,保证室内压力大于室外,同时在进气口加装空气过滤器。对于温度较高的产品,换气散热的效果比空调好很多,也节省能源。
7
0