新建植物油生产工厂,计划建设一个40多平米的化验室,办公室、更衣室、留样室已经有了,化验室主要包括理化、原料、天平、加热、色谱、辅料和煤的检测等等,求高手指导,或者给介绍一下可以给做设计的地方,多谢! 7 回答 ·  2 关注
共7个回答
图纸都没提供出来
  6 0
先有草图,大家在看功能间是否缺失,布局是否合理,至于房间大小可以在画图时调整
  7 0
现在正在进行土建施工,只有一个框架的房间,老板想一次把所有的检验项目都解决了,但是我觉得太多太杂,现在也很头疼,所以准备找专业的设计机构来做,我是搞不定了
  3 0
40多平米,挺小的,要合理布局了,做份图纸发来看看吧。。
  10 0
自己做一份图纸,然后请大家提意见和建议吧。
  3 0
40平米显然不够。
  10 0
我也感觉不够,光一个色谱分析室就得30平米,就算你可以把天平也放进去,集成为精密仪器室。剩下的过程检验、原料检验,至少各需要30平米(加热的集成到检验室内)。根据我们化验室的问题和经验给你个建议:关键要根据你化验的项目和需要用到的仪器设备来定面积和实验台数量。实验室小了,你的设备都没地方放。最好留有一定的富余量,万一以后增加新化验项目了,添新设备了呢?此外还要考虑的东西:用电功率插座数量插孔种类(注意16A插头插不进10A的插孔)插座型号(建议不要用二位插座,如果仪器插头太大,容易把旁边的插座盖住,实际只能用一个;如果有进口仪器,还需要准备转换插座,因为欧标德标插头的地线在国标插座起不到作用;不建议用金属盒地插,一旦发大水有你忙的)实验台长度、大小、高度(保证155的身高操作方便)水嘴数量(有的需要冷凝水占用大量水龙头)预留气瓶柜的位置,并布置气路的埋地走线和出气点的布局通风橱内水路、电路预留实验台附近洗眼器预留药品库存放药品的试剂柜最好带有通风设备,多准备几个,避免混放药品被审核的找麻烦地漏、下水管路的布局(如果考虑环保问题,可直接连到污水处理站)安全通道、消防设备、通风设备(化验室最好有排气扇,酸雾异味很重的)中央空调布局(化验室最好别用暖气,不好控温;柜式空调也不提倡,若室外机距离主机铜管太长制冷效果差,且太占地方)大门宽度高度(有的仪器太大太高,别进不来了)。