乙炔瓶微漏?(AAS
首页 > 问题列表 > 详情

乙炔瓶微漏?(AAS)

新来一瓶乙炔,当时试漏没有问题,试漏方法为先打开总阀,主表压力显示为1.58,再关闭总阀,观察20分钟内主表压力没有下降,说明没有漏气。但过了2个小时后,主压力表示数变为1.5,是否存在漏气?如何排查? 4 回答 ·  4 关注
共4个回答
2小时才降0.08MPa,正常,世界上没有绝对不漏的东西
  6 0
分压阀漏气的可能性较大,还是换个好。
  7 0
也不排除是钢瓶本身
  2 0
外管路是否很长,气瓶与仪器相隔多远
  7 0