电线又被耗子咬断了
首页 > 问题列表 > 详情

电线又被耗子咬断了

设备控制线铺设在地下排水沟,偶被耗子咬断,烦心的事,有什么好的建议,谢谢! 线太乱,请抛砖,指点 6 回答 ·  4 关注
共6个回答
弄个窄的铁管套上
  4 0
你这5s管理,有待加强,正如你说的,20年的工厂了,有些硬件的确很难解决
  9 0
放鼠药,定期清理
  9 0
走线地下用套管,空中用桥架。问题1:看您的二级箱,三级箱都有随意接线的现象(图二)这样无法关闭配电箱的门,问题二:地线进箱部分无防护套管(和老鼠讲道理肯定不顶用)。 建议:把箱体架高一点(用砖砌或其它材料必须封闭),电线套管进入箱底
  7 0
不要让线裸露在外面,用线管装起来
  10 0
防鼠灭鼠工作需加强。
  7 0