还没有在停电状态下,用蓄电池的电量进行继续测样的,一般遇到突然停电的时候,就关机了 4 回答 ·  5 关注
共4个回答
可能是电池质量不行。。你的icp功率多大?
  8 0
停电后有半个小时缓冲时间是 够的,可以够关机等
  5 0
最近购买了一批电池,65AH,16块,安装后,ICP点火预热期间,只能坚持30min,感觉这批电池的续电能力不强,不知大家电池的续电能力怎么样?
  1 0
16块65AH的电池如果按照10KVA的负载能够支持1小时,你这电池时间有点短了,容量不足,里面掺加了玻璃,我估计顶多是38AH的容量。
  3 0