车间准备上设备了,发现所有灯都不是防爆灯还无法加装灯 ...
等了好久,终于等到要上设备了,可是前阵去车间的时候发现所有的灯都不是防爆灯还无法加装灯罩,我知道一般操作台上方和
食品裸露的上方需要加装灯罩的。请各位帮忙确认一下,下面两个车间中都有哪些地方需要加装灯罩呢,应该不用全部换掉的吧?还有二次杀菌的话对
灌装间洁净度有什么要求,是不是只需要安装
净化设备保证循环次数10次/小时以上就可以了?
7人参与回答
-
车间内的所有灯应该都改掉。LZ上风险评估,看一下你的物流经过区域。
-
一定要保证灯管均为防爆-----加防护罩车间排风系统尽量为臭氧发生器、中央空调循环系统
-
换灯吧。往灯管上贴防爆膜比换灯还贵。10次每小时换气量也够了。但是注意空气洁净度。
-
不防爆都有风险。安全第一。
-
不换也行,可以考虑在灯管上贴胶纸或者膜啊,呵呵
-
应该是产品在未包装密封前(有裸露产品的上方的灯)所有生产加工区域吧,比如外包装应该就不用加灯罩。
-
所有操作车间的灯都需要按装灯罩,包括原料、晾台和更衣室