微生物多个洁净区域,用一套机组合适吗

在建设新实验室,设计公司给的方案,微生物有不止一个洁净室,鉴定室,用了一套机组,给所有的净化室(三个)送风,合适吗?有的设计公司说,应该单区域单机组,避免交叉污染。 请教…… 7 回答 ·  4 关注
共7个回答
我们是各自设立机组,各自独立,各自控制,各自工作。
  7 0
感谢大家的回复,真是学无止境。以前的工作不怎么涉及到这些,不太了解
  2 0
这个要看实际情况吧,交叉污染也是要考虑的,看风险评估了。
  3 0
用一套全新风机组再加内循环倒是可以,这样要省成本又不担心有交叉污染
  1 0
我们这边一个机组控制三间房,用起来不怎么好,压差,送风都比较差点,一个机组控制一个房间,效果会比较好
  9 0
没研究下原料,彼此之间会串风吗?
  4 0
肯定会有交叉污染的,最好独立