致病菌实验室与无菌室能否共用缓冲间

请问各位大侠,在微生物实验室布局规划上时,P2实验室能否与无菌室共用缓冲间?各地有没有明确要求?另下面的设计是否可行:1、方案1:P2实验室与无菌室分别在更衣室2侧,P2实验室与常规无菌室共用一个更衣室人员经过更衣室后分别经过一左一右1个缓冲间后进入无菌室/P2。2、方案2:更衣室、无菌室、P2实验室从左到右依次排列,人员通过更衣室、一缓进入无菌室;人员在经过更衣室、一缓、二缓后进入P2实验室。——此方案无菌室会与P2共用更衣室与一缓。以上2个设计,布局上是否有问题?请大师赐教。
4人参与回答
,食品加工营业员
2019-04-19回答
可以的,这个不影响的
,食品研发 2019-04-19回答
马克老师在吗,给点建议
,食品检测工程师 2019-04-19回答
会形成交叉污染的,最好不要
,食品检测 2019-04-19回答
有条件最好分隔开。
 