首页 回答 问题
提问 通知 消息

车间内紫外灯问题

发现紫外灯的开关装在车间里面,也就是说开关紫外灯的时候,都要进入车间,就会被紫外灯照到,请问这样是不是不行,算不算一个大问题?
3人参与回答
,食品检测员及主管 2019-04-30回答
1、把开关按在外面or 2、电子定时开关。
,高级销售工程师 2019-04-30回答
1、人员进入车间30min前应关闭紫外灯,可以在紫外灯开关处加个自动定时器,自动控制。
,行政内勤 2019-04-30回答
算,这个SC审核100%提出,应该会让你整改,把开关放到外面
 
问题索引
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
21food
首页
  联系我们
  • 联系电话: 13738199242
  • 微信咨询:
  • 工作时间: 周一至周五 8:30~17:30
  官方微信
扫一扫加关注
本网官方微信
这是一条消息提示