关于车间进、出口的问题

我们公司是新建厂,想设一更、二更,风淋门,我个人意见是风淋门只进不出,单独再设立一个出口,这样做能够避免交叉污染,不知各位意见如何?
5人参与回答
,高级销售工程师 2019-05-05回答
单独设立出口是正确的。:)
,食品研发主管 2019-05-05回答
我们车间的风淋就是只进不出,有另外一条通道出来
,研发工程师 2019-05-05回答
我的建议:风淋门改成风淋室;出口的地方才装一个风帘机,门装闭合器。这样会好很多。。。
,食品检测员 2019-05-05回答
风淋门不来就是只进不出的,旁边开了个门的
,食品检验员 2019-05-05回答
我们厂风淋处也是只进不出的,但你得有措施让员工别从进口出
 