求助车间门的使用

坛上各位大侠:我们车间使用了彩钢板间隔,车间的门不好使用闭门器或者弹簧,墙承力不够。我们内包装间与其他制作加工间中间的门可以使用门帘吗,或者有没有其他更好的办法?其他制作加工间(同一洁净度)的门可以使用门帘或者不用门保留门框供人进出?关于车间门有什么规定?谢谢!
8人参与回答
,食品检测销售经理 2019-05-24回答
你不会做推拉门啊,彩钢板有夹层的也可以做门的,只是在彩钢板外加层
,食品检测工程师 2019-05-24回答
可以考虑地弹簧。
,食品研发工程师 2019-05-24回答
做成1.2米搞的传递窗式的物流通道。不能直接对开门的。车间内部也不要使用软门帘。
,食品化验员 2019-05-24回答
不同洁净度之间必须有物理隔断,并且洁净度要求高的车间与相邻车间空气压差需保持正压,相同洁净度的可以用胶帘!
,采购主管 2019-05-24回答
这个得看你车间的洁净度,假如是同一洁净度的可以用门帘。不是同一洁净度的可用推拉的方式。
,保健食品研发专员 2019-05-24回答
关键看为什么有门 门的作用是什么 影响产品安全吗?
,食品检测实验室研发工程师 2019-05-24回答
门帘应该也可以,有门的再实际生产中很多时候都是敞开的
,食品销售经理 2019-05-24回答
同样清洁区的地方墙都不用,门就没有了。
 