食品车间的卫生等级要求比较高的话,车间的气流必须是正压么?我们遇到认证的专家说必须是正压的
4人参与回答
,食品检验员 2019-05-30回答
在不同的清洁界面,应该有压力差,一般来说,高清洁区的空气只能流向清洁区,而清洁区的空气不能流向向清洁区。这就要求高清区的空气压力要大于清洁区。如果只是用正压可能有误解。
,食品检测合同评审专员 2019-05-30回答
最好不这样咯,但我们现在都没做到。
,食品化验员 2019-05-30回答
单向流(1—100级)洁净室 1—100级的洁净室,均采用单向流的气流组织送风方式,即洁净室内的气流在同一截面的任一点,气流的方向和速度均保持一致,这样可以使洁净室气象“活塞”一样,将室内的尘埃粒子以最快的速度带走。 要实现“活塞”的效果,高效过滤器需要满布屋顶才可以实现单向流的气流组织方向。 非单向流(1000—10万级)洁净室 1000—10万级洁净室的气流组织方向和100级以上的洁净室不同,室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动,伴有回流或涡流,它主要靠洁净的气流不断稀释室内空气,将室内的污染逐渐排出,来实现净化。 不同的净化等级,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来表现的。
,采购主管 2019-05-30回答
是正压,你拿一张纸条竖在门口,如果纸条被吹向外,说明是正压.
 