水处理三级过滤段的水细菌布满正常吗

大家好:水处理设备中间活性炭过滤、树脂过滤段的水微生物测试细菌布满。经过滤芯、紫外灯后,终端用水测试细菌为0.此种状态每日检测,已测试有半年多了,一直这种状态。对于三级过滤段细菌布满,期间我们也采用了很多办法(添加次录酸钠、更换耗材等)但,一直未有改善。请问各位坛友,此种状况对终端用水是否会存在一定危险,需要降低吗,有什么好的办法,请帮介绍下。三级过滤段的水质需要列标准管控吗。谢谢!
2人参与回答
,食品班组长 2019-06-01回答
活性炭过滤水因为活性炭将水中余氯吸附去除了,水没有抑菌剂的作用,容易造成微生物增殖滤芯过滤段会在滤膜端形成生物膜污染滤芯过流式UV灯管要关注使用时间和杀菌强度建议每15分钟对活性炭进行反冲洗,每3000-5000小时更换紫外灯管监控水质微生物状况
,农产食品检测服务销售工程师 2019-06-01回答
通入臭氧一小时,注意压差变化,要有自动泄压表。
 