温控器损坏原因

请问,温控器输出电压一般是多少,今天我在检测输出电压时不小心电笔碰到了传感器接头上,导致温度不显示,报警LLL,更换了一个传感器仍然报警。而且导致设备带110V电压,请问是什么故障,谢谢。是不是电路板烧坏了,导致高压电通过传感器漏到了设备上?
4人参与回答
,食品厂厂长 2019-06-04回答
短路了吧?
,食品检测工程师 2019-06-04回答
如何避免这样的问题发生呢
,食品销售经理 2019-06-04回答
1、“温控器输出电压”这个说法不对,温控器不是输出电压,是输出一个能控制主电路通断的开关的接点。2、“检测输出电压”也不是用电笔。3、温控器和传感器是弱电工作环境,高压强电会造成温控器内部电路的损坏,导致漏电。4、传感器也不能随便换,传感器是和温控器配套的,每个传感器的参数不是一样的,随便换一个传感器,显示的温度不准确。5、建议更换一套温控器(含传感器)。
,食品研发工程师 2019-06-04回答
谢谢。已经更换了新的温控器,设备运行正常。我的疑问:1、输出不是弱电,也不是强电,是一个接点的开闭状态,该接点应当接入被控制的电路。2、一台漏电,设备带电,并不等于漏电就传到另一台,传感器的外壳和内部电路是绝缘的。3、可以度一下电路原理看看。
 