保健食品车间空调系统气流问题

谁对保健食品车间空调系统比较熟悉,气流如何,压差如何,如何调节送风回风排风?求交流。
2人参与回答
,食品检测销售工程师 2019-11-13回答
简单点说就是洁净区和非洁净区压差10pa,空气向非洁净区流,洁净区里面操作间和走廊负压差5pa,保证空气向操作间流动,在安装压力表的时候要注意
,食品添加剂销售主管 2019-11-13回答
一些产尘大的房间与其他洁净区域呈相对负压(如称量、粉碎过筛、制粒、总混、压片),这些操作间不再利用回风,采取强排和吸尘的措施,在此基础上,要满足气流的平衡。洁净区与非洁净区之间的压差为10pa,洁净区之间,为了保持相对负压,压差应为5pa
 