,食品研发 2021-06-24回答
  有毒或高危害化合物等有害生产区域的排风必须考虑过滤,过滤器应该尽量靠近操作区,一般位于房间内,这样能防止危害物随排风管扩散。对过滤器的更换维护程序必须经过确认,以免危及环境或对操作人员产生危害。
   送风管材料很多,但其清洁方法不能破坏内外表面。油漆过的风管表面不能位于暴露的产品附近;耐腐蚀的风管段应该带管内的湿度调节器,减小由空气污染引起的腐蚀。去湿盘管必须有防腐蚀集水盘,且排水良好,减少对产品腐蚀、霉菌或细菌对中间体和/或 API 的影响。
   在有送回风管服务的产品区域,应该避免采用可渗入的或纤维状的风管内衬和消声器, 因为它们可能成为微生物的生长区并产生颗粒。如果要求使用消声器,它们必须易清洁易安装,采用不可渗入,不易破碎的材料。在初次安装中,风道系统必须洁净安装或在线清洁。
   如果有充分的过滤保护,送风管的进一步定期清洁通常并不要求。但必须有充足的检修通道,保证风管的洁净度能够被定期评估。
   如果在送风段要求安装过滤器且需要验证,则它们必须位于系统正压段送风风机的下游或房间中。如果过滤要求较低,则过滤器可以位于吸入段中(系统负压段送风风机的上游)也可位于吹出段中。如果未经过滤的预过滤空气带来污染的可能不大,并且不会影响到终产品,那么过滤器也可设置在回风装置内较适当。在负压段,通过空气处理机 组的检修门和接口处,未过滤的渗透风会产生在过滤器和送风风机入口。这种渗透风的数量 取决于风机产生的负压力、AHU 的“密封度”和检修门等因数。通常负压段成本较低,要求的空间较小,但是比起正压段,预防污染的能力较小。
 
 