电动线性阀门执行器来解决比较好!手动阀门,会有人为因素,调整的时,需要根据温度的上升速度,调整阀门的开关量!越靠近设定温度时,阀门的量越小!手动调节,应该频繁的检查温度和调整阀门的量!如果只是开关阀门(人工或者电磁阀),中间不操作,就会出现最后温度上窜的问题!
-
谢谢老师,我是搞产品开发的,能够知道这些很感谢老师?我们的阀门是手动的,表的灵敏度可能也有问题,我再给设备经理沟通。
-
,农产食品检测服务销售工程师
2018-08-16回答
对于水杀的杀菌锅还是汽杀的杀菌锅 如果采用温控表和电磁阀来实现控温 峰值的存在是不可避免的,出现过冲是正常的。要想控制精度高 要考虑温控部分(前提锅内热分布精度也要高),按照我们的经验来说 PLC+AD+PT+电磁阀+角阀阀 通过程序控制 来形成一个闭环控制,这个精度的高低不光是配置部件本身的精度,还牵扯到程控人员的经验和本身设备的设计 例如不同容积的杀菌锅配备的进气阀型号不一样等。我们的设备全水式的电脑半自动的控制精度差在0.1度,峰值+0.5度,如果是普通控制就很难达到这个精度的,峰值的大小也很难降低的。
-
如果是手动阀,你这个很可能是阀门的问题
-
水汽混合式的杀菌釜的各点温度不均一应该如何去控制呢?
-
好,我去找机修检修。谢谢
-
热惯性而已,通过试验确定延时点,即到达多少温度后即停止加热,温度自然可以达到要求的值实际上在加热和冷却的过程都有惯性产生,准确的做法是试验出延时值,在达到温度值前即停止加热或冷却,一定社保试验好设定延时值,自动矫正即可,试验量和数据量较大
-
这个问题的产生可能有以下几个方面的原因:1、温控表的精确度、稳定性、抗干扰性都有关系及其配套的热电偶的质量好坏有直接的关系。2、靠温控表来控制蒸汽的阀质量怎么样,是电磁阀、气动阀还是自动蒸汽调节阀(这个最好,可根据温度自动调节蒸汽的流量),有时这个阀门关不严也容易出现上述情况。3、和温控探头的位置有关,例如,温控探头的位置感应到的温度是121度时,萁它区域(如蒸汽进口的位置)的温度可能会远远高于这个温度。其它的原因欢迎其他同志补充 呵呵
-
自动蒸汽调节阀(这个最好,可根据温度自动调节蒸汽的流量)这个阀就是干这个的 ""需要根据温度的上升速度,调整阀门的开关量!