首页 回答 问题
提问 通知 消息

请教车间臭氧设备的选型,各房间分别消毒,避免交叉污染的问题

关于车间空气消毒、更衣室内工作服等的消毒,设备部门找来一个臭氧发生器厂家这样设计的:将臭氧发生器固定在更衣室,然后用管路通往各个功能间,跟普通水管似的,终端管口也不做任何处理,以达到避免交叉污染的情况。 现在有几个疑问,希望大家讨论一下:1、臭氧发生量是否能达到各个功能间空间的要求?(好吧,即便采用管路粗细来解决)2、臭氧发生器不是一直启动,那么各功能间的管路空气是否还避免不了存在交叉污染?3、那样的管道是不是存在卫生死角,不易清洁。4、如果这种方式终端也进行层流罩过滤(类似新风口),那么是否会影响臭氧效果?5、即便这种方式可行,造价是否又达到节约成本的目的?6、即便这种方式可行,运行使用又会出现哪些故障(至少一点儿,臭氧发生器一坏,全部车间面临停产)。以上问题,欢迎大家各抒己见
2人参与回答
,食品检测销售经理 2018-12-09回答
臭氧的管道塑料水管就可以了,其是固定的,也有一定的厚度,等到老化不能用,需要些时间,管口一定人处理好,用像花洒口一样的设计、针孔大小出气。按洁净度要求控制每个区间的臭气含量,并且要定时测试杀菌效果,确定杀菌频次。虽然臭气分解后没有残留,但不要在工作时间杀菌,对人有一种不适感觉,也不明白还有其他危害。臭气主要用在湿度较大的环境,比如水产行业,对洁净度要求不高的区间,如糕点制做区,用紫外灯就可以了,也能满足要求、也经济些。
,食品检测员 2018-12-09回答
开臭氧的时候,应该关闭风机,必须有阀门啊,要都是直通的,估计臭氧走不到第五个出口,后面基本没有了。前面的只就一点缝隙,出的就很多,越往后开的越大。
 