  蒸汽锅炉汽水共腾事故,是指蒸汽锅炉蒸发面汽水升起的同时,产生大量的汽泡,大量的水被蒸汽带出而危及锅炉安全运行的事故:
  一、产生现象;
  (1)汽包水位计内水位急剧波动,严重时有汽泡,看不清水位;
  (2)过热蒸汽温度急剧了降;
  (3)严重时:蒸汽管内发生水冲击,法兰向冒汽;
  (4)饱和蒸汽和炉水含盐量增大;
  二、处理方法:
  (1)适当减弱燃烧,降低锅炉负荷,并保持稳定;
  (2)通知蒸汽用户,减少用汽量;
  (3)全开连续排污门,必要时开启紧急放水门和定期排污门,加强锅炉换水,维持汽包水位略低于正常水位;
  (4)停止加药;
  (5)开过热器流水及本炉蒸汽管道疏水,通知汽机开有关疏水门;
  (6)通知水分析值班员分析水质,根据分析结果进行排污,改善炉水品质;
  (7)在水位未稳定,炉水质量未改善时,锅炉禁止加负荷
  (8)注意汽温变化,及时调整;
  (9)注意消除后,及时调整;
  (10)故障消除后,冲洗对照水位计;
  (11)炉水品质合格,水位清晰正常后,再恢复锅炉正常运行;