内审之关于锅炉设备没有清洗记录

各位前辈、达人好。近日对公共设施管理科进行ISO9001、ISO14001和ISO22000三体系内审。查阅《锅炉作业指导书》,其中规定油过滤器每月清洗一次,但相应的记录表中没有今年的清洗记录。本人水平一般,现请教各位:①以上所述,我开了一个“轻微不符合项”是否合理?②上述不符合项中最适合开在哪个条款?(我无法确定是开在ISO9001的“4.2.4记录控制”还是“6.3基础设施”)或者各位帮我指点一下。 展开全部∨ 4 回答 ·  2 关注
共4个回答
開缺失要開給可以改善的人進而達到防止再發的目的,開給記錄沒作,那補記錄即可,但,這看起來是沒規劃,我建議反而是開到6.3會較為適當,畢竟這才是管設備的人要去改善的
  9 0
一般开在6.3比较合适,是设备的维护保养的实施没有到位。
  6 0
如果问题仅仅是 没有记录那应该就是 记录控制 不合格
  7 0
4.2.4的话是指工作做了,但是记录找不到之类的,或是没记录之类。你要问清楚他们做了没,这才是关键。没做的话就开在6.3