车间准备上设备了,发
首页 > 问题列表 > 详情

车间准备上设备了,发现所有灯都不是防爆灯还无法加装灯 ...

等了好久,终于等到要上设备了,可是前阵去车间的时候发现所有的灯都不是防爆灯还无法加装灯罩,我知道一般操作台上方和食品裸露的上方需要加装灯罩的。请各位帮忙确认一下,下面两个车间中都有哪些地方需要加装灯罩呢,应该不用全部换掉的吧?还有二次杀菌的话对灌装间洁净度有什么要求,是不是只需要安装净化设备保证循环次数10次/小时以上就可以了? 展开全部∨ 7 回答 ·  5 关注
共7个回答
车间内的所有灯应该都改掉。LZ上风险评估,看一下你的物流经过区域。
  8 0
一定要保证灯管均为防爆-----加防护罩车间排风系统尽量为臭氧发生器、中央空调循环系统
  7 0
换灯吧。往灯管上贴防爆膜比换灯还贵。10次每小时换气量也够了。但是注意空气洁净度。
  3 0
不防爆都有风险。安全第一。
  6 0
不换也行,可以考虑在灯管上贴胶纸或者膜啊,呵呵
  9 0
应该是产品在未包装密封前(有裸露产品的上方的灯)所有生产加工区域吧,比如外包装应该就不用加灯罩。
  3 0
所有操作车间的灯都需要按装灯罩,包括原料、晾台和更衣室
  10 0
相关问题
求苹果低温真空膨化脆片设备 8个回答
“食品设备创新、颠覆传统靠大家”求猪肉脯摊筛设备 9个回答
烘焙机械的选择与配套 2个回答
巧克力工厂需要配备微生物检测设备吗? 9个回答
超临界萃取设备 2个回答
编辑推荐
单锥螺带真空干燥机的优点? 1个回答
我国“无麸质”食品有什么管理标准吗? 1个回答
复配酶制剂中的辅料有何规定?配料如何标识? 1个回答
白芸豆提取物的提取方法、测定方法及应用是什么? 1个回答
粮食食用油快速检测解决方案有哪些? 1个回答
 
关注问题 写回答