天青色等烟雨,食品化验员
2018-10-24回答
①费希尔阀门定位器DVC6200与475通讯器阀门校检调试步骤 1、进入界面,选择HART 2、选择online 后enter 3、如有报警信号,选择YES 后enter 4、online下拉菜单选择configure (组态)后按enter 5、 选择calibration (校检)菜单后按enter 6、选择auto calibration 7、警告菜单选择out of service 8、选择CONTINUE 后enter 选择travel control 9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面 10、自动校验完成 OK 键确认 11、选择OK 12、修改成为 in service 状态,校检完成。 ②费希尔阀门定位器反馈调试使用说明 1、在configure (组态)菜单选择manual setup 2、选择模式保护将in service 改为OUT OF service 3、选择改变仪表模式 4、选择out of service 。Enter 后返回 5、温馨提醒选择OK 6、在manual setup 中选择outputs 用来设定定位器反馈 7、选择output terminal 8、选择output terminal 9、选择enable 后 enter 10、一定要选择send 发送后完成反馈使用设置。记得将阀门改回in service 状态。