首页 回答 问题
提问 通知 消息

请指教:关于洁净区更衣室压差问题

我们公司的更衣室布置:转身柜→一更室→二更室→缓冲间→洁净区;今天食药局来检查,提出一个问题,在二更室的出口,也就是缓冲间那儿,应该安装压差表?请问各位老师,我们在一更室入口的地方已经装了压差表,二更室外还需要安装吗?依据在哪里?请指教!
8人参与回答
,食品检测销售工程师 2019-05-22回答
第一次听说压力表 不是都有风淋室就可以了么
,江西省食品销售代表 2019-05-22回答
要保证洁净区的压力比非洁净区的压力大
,QC 2019-05-22回答
第一次听说希望继续讨论
,食品香精销售专员 2019-05-22回答
对了,我们做保健食品的。厂房的建设的时候没有设计风淋室。
,食品研发工程师 2019-05-22回答
我们孤陋寡闻第一次听说
,食品化验员 2019-05-22回答
更衣室后没有风淋室吗
,食品检测储备干部 2019-05-22回答
如果严格的话,要求洁净区的空气流行外面,避免外面的空气进入洁净区,造成污染。但是,你们的食品要求确实需要这么严格吗?
,食品安全专员 2019-05-22回答
明显找茬,不过你们风铃不是在最后吗?
 
问题索引