土壤电阻率的测定(ZC-8使用方法)1、仪器设备ZC-8接地电阻仪(四端) 卷尺(10米) 金属探针(四支) 温度计2、测定方法(1)将四支金属探针垂直等距插入土壤。探针插入土壤深度为 120转/分,调整标度盘使指针指于中心线上,即可读数。一般倍率钮有三档,如...
显示全部
土壤电阻率的测定(ZC-8使用方法)1、仪器设备ZC-8接地电阻仪(四端) 卷尺(10米) 金属探针(四支) 温度计2、测定方法(1)将四支金属探针垂直等距插入土壤。探针插入土壤深度为 120转/分,调整标度盘使指针指于中心线上,即可读数。一般倍率钮有三档,如标度盘上数字为"6.6";倍率钮在"0.1"档R=0.66;在"1"档R=6.6;在"10"档R=66。(4)同时测定土壤温度。3、结果计算(1)计算土壤电阻率(P)值计算公式:P=2πaR式中:P-土壤电阻率a- 两探针之间的距离R-仪器上读数将从电阻仪上测得的R值和间距代入公式可计算出P值。(2)温度校正土壤温度对电阻率有较大的影响,一般土壤温度每增加1℃,电阻减少2%。为便于数据可相互比较,土壤温度均校正至15℃。校正公式:P15=P[1+ α(t-15)]式中:P15-土温15℃时的电阻率α-温度系数(一般为2%)t-实测时土壤温度(指0.5 m以下的土温)(3)试件深度土壤电阻率的计算由于土壤的不均匀性对不同深度土壤电阻率产生一定影响,故需测定试件埋藏深度的土壤电阻率,尤其在土壤不均匀的地区测量和计算试件埋藏深度土壤电阻率更为必要。计算公式:P(a-b)=(PaRb-PbRa)/Rb-Ra式中:P(a-b)-试件深度(土层)的土壤电阻率Pa-从地表到a深度的土壤电阻率Pb-从地表到b深度的土壤电阻率Ra-探针间距为a时的仪表读数Rb-探针间距为b时的仪表读数
-
漂移的话也有点大啊,再说了都绘四个点了应该是要求在5个9以上..
-
干燥,粉碎,消解,上机,数据。完了!
-
颜色是氧化时显现出来的,应该是还原性的物质处理恢复.
-
嗯 Cd 的标线是比Pb的 差点
-
可以做很多水质的实验。
-
用ICP测试H2O2:H2SO4=1:3和NH4OH:H2O2:H2O=1:1:5里面的金属,应该如何测试?这两种溶液里面的金属含量很低,接近检出限,不能将溶液稀释的。进一步,如果用ICP-OES检测H2SO4、磷酸、盐酸、HF里面的金属离子,这些试剂里面的金属含量也是很低的,只有零点几个PPB或者更低,都是与ICP的检出限接近的,不能稀释,应该如何处理?请大虾赐教!
-
希望大家给予更多的介绍和评价,尽量的专业!
-
ICP-OES安装房间只装空调,没装除湿机有没有问题?在南方夏天,是否需要24小时开空调呢?
-
我们的好想是14MPa的,应该可以用六个小时左右吧,有做八个小时最好用三通阀门,接两瓶气体,应该可行。
-
3Q?没听过啊?恩,详细一点
-
现在用ICP的单位除学校、研究院所、三方检测机构外,还有大批的不同行业的企业,版块人气一定会旺起来。
-
可以测试合金中的硅,在溶样上注意以下。
-
炬管和不同的雾化器和雾室.
-
钙和镁可以。
-
差不多,要带配件的话,不够.
-
自己公司无法处理就请专也机构回收,象污水处理厂就可以。我们公司小,就直接派到废水管里去了,直到这样做很不合理,但也无能为力。
-
好象没人做过此类实验,我用微波消解法,回收率只有75%,是不是太低了。
-
可以问问斯派克
-
也有可能是受到影响仪器出现异常,要注意保养仪器,小心仪器出大问题